Scada писал:
А, понял, наконечник втулочный это называется.



точно..оно самое Wink
_________________
Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойScada Неактивен
44 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
Сообщения: 2242
Откуда: г.Москва. САО. Речной Вокзал.
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 11:12:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё круто. Только к ним еще инструмент нужен для обжатия..

Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Зачищенный провод вводится внутрь наконечника, при этом изоляция провода должна зайти внутрь пластмассовой манжеты до упора, а зачищенный конец многожильного провода – пройти насквозь медную втулку. Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. Не допускается, чтобы концы многожильных проводников выходили за край втулки более чем на 0,5 мм. При необходимости концы проводников обрезать.

а ценник...... жесть в общем.

upd: нашел инструмент. Yahoo! всё, вечером в магаз и на переделку.

Всем еще раз спасибо за советы!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda
С нами с: 14.07.2008
Сообщения: 351
Откуда: МО Голицыно/СПб Кировский р-н
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 22:29:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Многожильные провода сначала лучше все равно опаять, а потом их в клемник их, иначе все равно "разболтаются" немного.
На 16А точно был автомат, а не рубильник модульного исполнения? Возможно еще просто в свое время просто оплавился или сгорел внутри и пластина запала и стал работать как рубильник.
Однозначно все менять, если все в щитке то все многожильные провода опаять, клемники в принципе любые брать. Себе ставил самые обычные и никаких проблем
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пол:МужcкойVIC662006 Неактивен
58 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
Сообщения: 1306
Откуда: Город на Неве
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 20:47:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Scada, если включено постоянно то что перечислил, то по току это 15,9А, т.е. на пределе и без запаса. На такое количество потребителей надо брать минимум 25А автомат. Стиралку нельзя считать по приведенной формуле. Надо брать МАКСИМАЛЬНУЮ указанную кратковременную мощность - когда работает ТЭН и крутится барабан. Например у моей это 1850W обычная узкая стиралка. На стиралках под ободом люка есть наклейка с мощностью и минимальный ток автомата (нарисован предохранитель и цифирь). У меня значится 10А. Это только на стиралку, остальное плюсуй и получится что и 25А для тебя маловато будет. Ну и колодки надо брать тоже на 25А (до места разводки), иначе так и будут плавиться и дымить от перегрузок. Вообще входной автомат на среднестатистическую квартиру 40А, на свет 16А, розетки 16А и стиралку+посудомойку 25А.
И как сказали выше такие колодки ТОЛЬКО на моножилу, на другие есть специальные ваговские пружинные зажимчики.
Удачи!
_________________
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
И у меня пусть не еНотик, а уже Кашкай!
Флудить буду "строго"...
Мне сверху видно все, ты так и знай!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойScada Неактивен
44 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
Сообщения: 2242
Откуда: г.Москва. САО. Речной Вокзал.
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 21:18:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ох, упустил сообщения....

Евгений89
Точно автомат. Сам не давно ставил. Про соединения записал. Кстати, раз уж менять - тогда на моножилу поменяю. Спасибо!

VIC662006
Виктор, спасибо за столь исчерпывающий совет. Про стиралку вообще не знал - буду искать. Так по характеристикам не нашел. Септик (топас5) пока под вопросом, все характеристики найденные приводят к тому, что 1.5кВт в сутки, из расчета 60Вт при круглосуточной работе. Поэтому укладывался в 16А. Свет вынесен на отдельный 10А автомат. Стиралку, да, видимо криво посчитал + неправильный клеммник и контакт. В общем менять и исправлять. Кстати, это дом загородный, так что увы, о вводном автомате в 40А остается только мечтать. 25А и баста. Хотя может и к лучшему. Спасибо большое! Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda
С нами с: 14.07.2008
Сообщения: 351
Откуда: МО Голицыно/СПб Кировский р-н
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 21:58:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

25А тоже неплохо, если конечно это не 3-х этажный коттедж. На обычную квартиру стоят 10А на освещение и 16А на все остальное, если конечно квартира не свободной планировки. А теперь посчитайте, что стоит в квартире и что в доме.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пол:МужcкойScada Неактивен
44 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
Сообщения: 2242
Откуда: г.Москва. САО. Речной Вокзал.
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 22:18:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Евгений89 писал:
25А тоже неплохо, если конечно это не 3-х этажный коттедж. На обычную квартиру стоят 10А на освещение и 16А на все остальное, если конечно квартира не свободной планировки. А теперь посчитайте, что стоит в квартире и что в доме.


Ну дык, из расчета двухэтажного домика, в квартире куда больше потребителей получается. Приведенные устройства, это самые мощные устройства в одной точке. На комнаты также приходится по 10А свет и 16А розетки. А там пока только киловатники конвекторы и что-нить типа радио, зарядки и телек. Да и по санузлу, получалось без стиралки нормально (не беря в расчет неправильное соединение). Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Модератор Пол:МужcкойGreen_Spider Неактивен
45 Овен  Завсегдатай
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 10.08.2006
Сообщения: 5721
Откуда: г.Москва. ЦАО. Дубровка.
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 22:38:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VIC662006 писал:
На такое количество потребителей надо брать минимум 25А автомат.
Мощность автомата надо считать не по потребителям, а по току, на который рассчитана проводка.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пол:МужcкойLisov Неактивен
 Старожил
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
Сообщения: 1914
Откуда: Питер, Купчино
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 23:40:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Золотые слова, Юрий Венедиктович! Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойVIC662006 Неактивен
58 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
Сообщения: 1306
Откуда: Город на Неве
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 18:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Green_Spider писал:
VIC662006 писал:
На такое количество потребителей надо брать минимум 25А автомат.
Мощность автомата надо считать не по потребителям, а по току, на который рассчитана проводка.

Но и проводка то должна тоже потребителей выдержать.
Итак, Scada,с этого места поподробнее:
1. Какое подключение к дому трехфазное или однофазное? При выделенном лимите при трехфазном подключении 15кВт на дом фходной автомат на каждой фазе действительно не более 25А. Тогда надо раскидать нагрузку по фазам. В случае ОДНОФАЗНОГО подключения пока про лимит 15кВт ничего сказать не могу, но тогда при таком автомате у вас в сумме 5кВт только получается на весь дом?
2. Какой провод идет от столба к изоляторам на доме, такой-же кабель с ним на изоляторах и скручивается - алюм значит с алюмом, медь с медью. И вот после изоляторов этот кабель целиком до входного автомата и идет без всяких там переходов, скруток и пр.
Сечение жил этого входного кабеля лучше взять 4 кв.мм а сам кабель негорючий (нг) или NYM с набивкой.
3. После входного автомата на счетчик и далее тащи чем хочешь.
4. После счетчика фаза пошла на атоматы на рейке ПЕРЕМЫЧКАМИ между автоматами, ноль на шину.
5. А вот уже после автоматов можно всякие пластмассовые шалабушки ставить, хотя та что у тебя была это в лучшем случае для люстры. Лучше набрать на рейке Ваговские (Waga) зажимы это если разводку в щите делать.
6. Свет+розетку для телека+розетку для холодильника выделить на отдельный автомат, перед которым поставить переключатель "сеть - генератор" на всякий случай если свет вырубят...
_________________
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
И у меня пусть не еНотик, а уже Кашкай!
Флудить буду "строго"...
Мне сверху видно все, ты так и знай!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойScada Неактивен
44 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
Сообщения: 2242
Откуда: г.Москва. САО. Речной Вокзал.
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 22:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VIC662006 писал:

Но и проводка то должна тоже потребителей выдержать.
Итак, Scada,с этого места поподробнее:
1. Какое подключение к дому трехфазное или однофазное? При выделенном лимите при трехфазном подключении 15кВт на дом фходной автомат на каждой фазе действительно не более 25А. Тогда надо раскидать нагрузку по фазам. В случае ОДНОФАЗНОГО подключения пока про лимит 15кВт ничего сказать не могу, но тогда при таком автомате у вас в сумме 5кВт только получается на весь дом?
2. Какой провод идет от столба к изоляторам на доме, такой-же кабель с ним на изоляторах и скручивается - алюм значит с алюмом, медь с медью. И вот после изоляторов этот кабель целиком до входного автомата и идет без всяких там переходов, скруток и пр.
Сечение жил этого входного кабеля лучше взять 4 кв.мм а сам кабель негорючий (нг) или NYM с набивкой.
3. После входного автомата на счетчик и далее тащи чем хочешь.
4. После счетчика фаза пошла на атоматы на рейке ПЕРЕМЫЧКАМИ между автоматами, ноль на шину.
5. А вот уже после автоматов можно всякие пластмассовые шалабушки ставить, хотя та что у тебя была это в лучшем случае для люстры. Лучше набрать на рейке Ваговские (Waga) зажимы это если разводку в щите делать.
6. Свет+розетку для телека+розетку для холодильника выделить на отдельный автомат, перед которым поставить переключатель "сеть - генератор" на всякий случай если свет вырубят...


1. Да, однофазное подключение, 5.5кВт вроде должно получиться Smile
2-3.От столба идет люминий до счетчика через вводной авт на 25А. Тут электрики делали- не трогал. Далее сам...
4. От счетчика идет медь на УЗО, фаза с него идет на автомат, ноль на колодку. На другую колодку приходит земля.
5-6. Автоматы разведены-10А свет-2штуки на 1й и 2й этаж и по 16А на комнату на нагрузку. В каждой комнате соответственно коробка с этими клеммниками. Провода на свет 1.5мм2, на розетки 2.5мм2. На свет морозила, на розетки многожила. (луч поноса манагеру, который меня обманул), когда узнал, было поздно менять бухту.
7. Посмотрел стиралку 10А-1850Вт Sad Или автомат менять на 25А (или вообще отдельный ставить) или конвектор выключать на время стирки...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойVesal Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2009
Сообщения: 294
Откуда: СПб, Кировский район
СообщениеДобавлено: 05/03/2011, 09:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Green_Spider писал:
VIC662006 писал:
На такое количество потребителей надо брать минимум 25А автомат.
Мощность автомата надо считать не по потребителям, а по току, на который рассчитана проводка.


Вообще-то автомат надо выбирать по потребителям и исходя из тока потребления выбирается провод соответствующего сечения с запасом. ИМХО
_________________

[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойLisov Неактивен
 Старожил
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
Сообщения: 1914
Откуда: Питер, Купчино
СообщениеДобавлено: 05/03/2011, 13:05:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vesal писал:
Вообще-то автомат надо выбирать по потребителям и исходя из тока потребления выбирается провод соответствующего сечения с запасом. ИМХО

Речь была про случай когда проводка уже есть и менять её не планируется. Что при увеличение кол-ва потребителей нельзя бездумно увеличивать номинал автомата, необходимо исходить из типа и сечения провода.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойVIC662006 Неактивен
58 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
Сообщения: 1306
Откуда: Город на Неве
СообщениеДобавлено: 05/03/2011, 15:30:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Scada, так у тебя не ИЖС? Садоводство? Если ИЖС - обязаны удовлетворить заявку 15кВт трехфазные. Если садоводство, то ты положенные по ТУ и договору 5,5кВт переберешь запросто... и могут попросить поставить счетчик с отключением по превышению лимита, иначе ты им фазу шибко перегрузишь.
Все что ты перечислил ампер на 40 потянет если все сразу включить, а как гласит закон Мерфи "из всех возможных цепочек событий сложится именно ТА..."
Входной то автомат этот ток может и выдержит, но больше вопросов к сечению люминия который ставил электрик. При равном токе люминий должен гораздо толще меди. Там 4 должна быть без вариантов.
Переводи весь свет на светодиодные лампы - хоть киловатт-полтора сэкономишь...
И теперь самое главное - ты спрашивал почему у тебя уже все дымило, а автомат не сработал: (цитата)
"Например, С25 означает, что максимальный ток составляет 25 Ампер. Но это не значит, что при небольшом превышении автомат моментально отключится. На самом деле при превышении максимально допустимого тока на 10% автомат отключится примерно через полчаса, на 20% - через две минуты, на 30% - через десять секунд и т.д. Поэтому электропроводка должна быть рассчитана на более больший рабочий ток, чем выбранный автомат защиты. Вот почему так опасно менять установленные автоматы защиты на другие, рассчитанные на больший ток отключения. В этом случае электропроводка при перегрузке может попросту расплавиться или совсем сгореть, а автомат защиты так и останется включенным."
Так что для твоего случая 4-ки люминия на вводе маловато будет... считай сам 25*1,3*220=7,2кВт а не 6 как для 4 кв.мм.
_________________
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
И у меня пусть не еНотик, а уже Кашкай!
Флудить буду "строго"...
Мне сверху видно все, ты так и знай!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
Сообщения: 27
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 05/03/2011, 16:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласен с Lisov. Просто взять и увеличить номинал автомата, даже до 25 ампер, нежелательно.
Заявку удовлетворять не обязаны. Зависит от возможностей сетей. Если клиент согласится спонсировать, то конечно, они удовлетворят. "За ваши деньги любой каприз".
Энергосбыту нельзя показывать, что превышается лимит - правильно, но в пределах месячного потребления. А суточное потребление может может быть и превышено, но в разумных пределах.
Но мало вероятно, что всё это будет включено сразу и все сутки в течении месяца.
Вообще-то, автомат должен быть рассчитан под линию.
Scada когда-то писал, что на вводе алюминий 10 квадратов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Беседка Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Страница 6 из 7

 
Перейти: 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах